Источники электропитания
http://moskatov.getbb.ru/

Неизвестный трансформатор
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=9&t=29
Страница 1 из 1

Автор:  Andr [ 11 сен 2010, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Неизвестный трансформатор

Уважаемые,если кто владеет информацией,поделитесь. Имеется трансформатор с обозначением ВЖ4.700.041-01 (или 8Ж4.700.041-01 первый символ нечёткий), перерыл всё, до чего смог дотянуться,а данные на этот транс так и не нашёл.

Автор:  kazimirius [ 12 сен 2010, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестный трансформатор

Скорее всего ВЖ4.700.041-01.
Это явно номер "совковой" технической документации, изготовлен под определенный заказ, (скажем для подводной лодки). Поэтому найти документ с таким номером действительно сложно. Выход один- тестирование. Если железо тонкое- то скорее всего 400гц, а если обычное- то как обычно.

Автор:  moskatov [ 12 сен 2010, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестный трансформатор

Andr писал(а):
Имеется трансформатор с обозначением ВЖ4.700.041-01 (или 8Ж4.700.041-01 первый символ нечёткий), перерыл всё, до чего смог дотянуться,а данные на этот транс так и не нашёл.

Первый символ — буква «В». Конкретно этого трансформатора нет, а есть отечественный трансформатор ВЖ4.720.013-11, вмонтированный в пластиковый каркас с двенадцатью выводами, от старой вычислительной машины серии «ЕС». Он выполнен на ферритовом магнитопроводе типоразмером Ш10×10 и имеет 4 обмотки следующей индуктивности:
1-2 — 31,8 мГн;
3-4 — 20 мкГн;
5-6 — 435 мкГн;
7-8-9 — 10-11-12 — 3,2 мГн.

Автор:  AlexM24 [ 06 окт 2010, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестный трансформатор

Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет. Есть трансформатор с такими параметрами:
Ш-образный сердечник. Габариты 225х257х137 мм, окно 158х224 мм, масса примерно 60-70 кг. Sсеч. = 103 кв.см. Первичная обмотка: 220V, медная шина 2х8 мм (16 кв.мм.). Вторичная обмотка: с отводами, 40+10+10+10V, медная шина 3х16 мм. (48 кв.мм.). Iхх = 1 А. Требуется узнать на какую мощность он рассчитан.

Автор:  moskatov [ 12 окт 2010, 04:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестный трансформатор

AlexM24 писал(а):
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет. Есть трансформатор с такими параметрами:
Ш-образный сердечник. Габариты 225х257х137 мм, окно 158х224 мм, масса примерно 60-70 кг. Sсеч. = 103 кв.см. Первичная обмотка: 220V, медная шина 2х8 мм (16 кв.мм.). Вторичная обмотка: с отводами, 40+10+10+10V, медная шина 3х16 мм. (48 кв.мм.). Iхх = 1 А. Требуется узнать на какую мощность он рассчитан.

Вычислить мощность трансформатора можно по формуле:
P = 2 • Sс • Sо • F • B • j • η • s • kс • kм • kф • 0,01, (В • А),
где Sс — площадь окна магнитопровода, приходящаяся на обмотки, расположенные на одном стержне, см.кв.;
Sо — полное сечение стержня сердечника, на котором размещены обмотки, см.кв.;
F — частота сети, Гц;
B — магнитная индукция в магнитопроводе трансформатора, Тл;
j — плотность тока в проводах обмоток, А / мм.кв.;
η — К.П.Д. трансформатора;
s — число стержней сердечника, на которых навиты обмотки;
kс — коэффициент заполнения сечения магнитопровода ферромагнетиком;
kм — коэффициент заполнения окна металлом провода обмоток;
kм — коэффициент формы.

Автор:  AlexM24 [ 12 окт 2010, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестный трансформатор

Спасибо. Много приблизительных параметров которые и замерить практически нельзя. Наверно если навскидку можно умножить плотность тока на сечение одной из обмоток и затем на её рабочее напряжение, но и тут тоже непонятно какая плотность тока была заложена - её уменьшают с ростом мощности трансформатора ввиду увеличения удельного тепловыделения. Может быть и 1А/кв.мм и 1,5 и 2 или ещё больше. Так что получается размах 5-10кВт. В принципе не суть важно, всё равно от сети больше 5кВт не возьмёшь. Хочу собрать электронный регулятор сварочного тока - может быть вам известны какие-нибудь проверенные стабильные схемы?

Автор:  moskatov [ 10 янв 2011, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестный трансформатор

AlexM24 писал(а):
Хочу собрать электронный регулятор сварочного тока - может быть вам известны какие-нибудь проверенные стабильные схемы?

Посмотрите на сайте уважаемого В.Я. Володина в разделе "Схемы и описания".

Автор:  Ivan1988Vuse [ 10 окт 2015, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Неизвестный трансформатор

гыыыыыы..... вот так облом

Автор:  lojki [ 22 янв 2019, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестный трансформатор

Короче, трансформаторы бывают по двум основным схемам:
Схема первая:
На транс подают 12 В 50 Гц, со вторичной обмотки имеют 220 В 50 Гц.
Схема вторая:
На транс подают 12 В 5....15 кГц, со вторички имеют 310 В которые затем выпрямляют и делают синусоиду.
Если твой транс импульсный +18 (схема вторая) то сердечник как правило из феррита, если схема первая то транс как правило из стальных пластин.
---------------
Говоришь одна обмотка намотана 2 мм проводом с тремя отводами ?
вообщето тогда уж в УПСЕ должно быть 2 трансформатора.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/