 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 01:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 апр 2011, 01:18
Сообщений: 3
lionberger писал(а):
Скачал с нета, чуть изменил. Работает. Проверено.
Вложение:
Комментарий к файлу: Регулируемый стабилизатор тока и напряжения 19 В 5,5 А

С цифрами не лады: при входном 20В на выходе 19,5 - это вряд ли. Под нагрузкой проверяли?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 17:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 мар 2011, 17:38
Сообщений: 8
Что смущает? Падение только на переходах транзистора. 19 В 5,5 А, а не 19,5 В.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 17:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 апр 2011, 01:18
Сообщений: 3
Один составной ТIP больше 3 В отнимает... У меня на входе 18 В (нет другого трансформатора), на выходе. 13 В, как и должно быть.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 мар 2011, 17:38
Сообщений: 8
А где еще 5 В? Испытал: ХХ - 20,5 В, а при 5,5 А - 18 В.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 13:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 апр 2011, 01:18
Сообщений: 3
Прожорливый TIP попался.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 20:44 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2010, 19:53
Сообщений: 497
Откуда: Россия, Ростовская область, город Таганрог
В datasheet от Моторолы написано, что напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Collector–Emitter Saturation Voltage) транзисторов Дарлингтона серии TIP составляет 3,0 В при токе коллектора 10 А и токе базы 40 мА. Вот и ответ.


Вложения:
Комментарий к файлу: datasheet от Моторолы на транзисторы серии TIP
TIP145.pdf [241.07 Кб]
Скачиваний: 380

_________________
Чем уже кругозор, меньше знаний и самонадеяннее, тем категоричнее суждения и ничтожнее вещающий.
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB
Copyright © Aiwan. Kolobok smiles