СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2010, 22:07
Сообщений: 5
Есть БП с узлом защиты по току на 3 А. Подскажите, пожалуйста, как его пересчитать на больший ток? Очень-очень надо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 19:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 июл 2010, 16:41
Сообщений: 382
Andr писал(а):
Есть БП с узлом защиты по току на 3А. Подскажите,пожайлуста,как его пересчитать на больший ток? Очень-очень надо.
если шибко надо, то приведите схемулю БП, иначе ваш клич - в никуда :)

_________________
Всё в мире параллельно и перпендикулярно, а что не параллельно и не перпендикулярно, то – валяется (ДМБ)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 23:46 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2010, 19:53
Сообщений: 498
Откуда: Россия, Ростовская область, город Таганрог
Andr писал(а):
Есть БП с узлом защиты по току на 3А.

Как выглядит схема устройства?
Andr писал(а):
Есть БП с узлом защиты по току на 3А. Подскажите,пожайлуста,как его пересчитать на больший ток? Очень-очень надо.

Будьте бдительны, если используете микросхему UC3825 или её аналог К1156ЕУ2Р с реализацией защиты по току по выводу 9 SD, который отвечает за блокировку по току. При увеличении напряжения между этим выводом и выводом 10 GND (земля) контроллера, скважность генерируемых импульсов должна увеличиться, а по достижении напряжения в 1,4 В вырабатывание импульсов должно быть прекращено. Типовая задержка выходного сигнала от вывода 9 составляет всего лишь 50 нс. Всё это здорово, и к выводу 9 этих микросхем подключают цепи защиты от перегрузки по току и(или) системы защиты по току намагничивания. Однако с увеличением скважности может происходить сужение только одного импульса, а длительность другого импульса до момента прекращения генерации остаётся без изменений. Плюс к тому же почти на 4 В происходит сдвиг уровня нуля. Было протестировано 6 микросхем UC3825 и 1156ЕУ2 разных лет выпуска, и они вели себя примерно одинаково (у некоторых это заметно в большей степени, у других — в меньшей, у одной ИМС длительности импульсов менялись почти синхронно). Для пояснения ниже привожу осциллограммы, снятые при развёртке 10 мкс/дел; клетка по вертикали соответствует 5 В; сигнал снят на постоянном резисторе в 1 кОм, подключённом между выводами 11 и 14 оконечного каскада контроллера.
Вот неискажённые импульсы, снятые при замыкании выводов 9 и 10:
Вложение:
Комментарий к файлу: Импульсы не искажены
1 - Impulses initial.jpg
1 - Impulses initial.jpg [ 198.38 Кб | Просмотров: 218 ]

Напряжение между выводами 9 и 10 составляет 915 мВ, началось:
Вложение:
Комментарий к файлу: Появилось искажение формы импульса
2 - Impulses deformed.jpg
2 - Impulses deformed.jpg [ 173.09 Кб | Просмотров: 209 ]

Напряжение стало больше:
Вложение:
Комментарий к файлу: Появилось чуть большее искажение формы импульса
3 - Impulses deformed.jpg
3 - Impulses deformed.jpg [ 183.33 Кб | Просмотров: 195 ]

Напряжение стало ещё больше:
Вложение:
Комментарий к файлу: Появилось значительное искажение формы импульса
4 - Impulses deformed.jpg
4 - Impulses deformed.jpg [ 257.94 Кб | Просмотров: 184 ]

Происходит всё более существенное искажение формы импульсов:
Вложение:
Комментарий к файлу: Появилось ещё более значительное искажение формы импульса
5 - Impulses deformed.jpg
5 - Impulses deformed.jpg [ 264.68 Кб | Просмотров: 194 ]

Один из разнополярных импульсов выродился в «иголку»:
Вложение:
Комментарий к файлу: Отличие длительностей импульсов ещё более возросло
6 - Impulses deformed.jpg
6 - Impulses deformed.jpg [ 251.48 Кб | Просмотров: 193 ]

Генерация импульсов отсутствует:
Вложение:
Комментарий к файлу: Генерация импульсов отсутствует
7 - Generation of impulses is absent.jpg
7 - Generation of impulses is absent.jpg [ 198.88 Кб | Просмотров: 195 ]

А если бы регулировка скважности шла по выводам 1 или 2 усилителя сигнала ошибки, либо по выводу 8 мягкого запуска, то скважность обеих импульсов возрастала бы синхронно, вплоть до прекращения вырабатывания импульсов, и при максимальной скважности импульсы выглядели бы так:
Вложение:
Комментарий к файлу: Коэффициент заполнения минимален, длительности импульсов одинаковы
Impulses without distortions.jpg
Impulses without distortions.jpg [ 198.22 Кб | Просмотров: 188 ]

_________________
Чем уже кругозор, меньше знаний и самонадеяннее, тем категоричнее суждения и ничтожнее вещающий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 19:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2010, 22:07
Сообщений: 5
Схема устройства имеет следующий вид. За качество извиняюсь, но какая есть.

Вложение:
Комментарий к файлу: Схема блока питания с узлом защиты по току на 3А
Power unit with protection knot on a current on 3 A.jpg
Power unit with protection knot on a current on 3 A.jpg [ 53.12 Кб | Просмотров: 1770 ]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 00:49 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2010, 19:53
Сообщений: 498
Откуда: Россия, Ростовская область, город Таганрог
Andr писал(а):
Схема устройства имеет следующий вид

Так как источник питания линейный, я перенёс тему в соответствующий раздел.
Насколько я вижу, регулировку осуществляют резистором R7, а резистор Rн сопротивлением 0,2 Ом — это шунт. Уменьшение сопротивления шунта приведёт к увеличению порога защиты по току. Или можно скорректировать сопротивления резисторов R4 … R8, уменьшив напряжение, подаваемое на входы операционного усилителя DA1.2.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 22:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2010, 22:07
Сообщений: 5
Спасибо большое. Попробовал вариант с шунтом, всё прекрасно получилось.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 00:56 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2010, 19:53
Сообщений: 498
Откуда: Россия, Ростовская область, город Таганрог
Andr писал(а):
Спасибо большое.

Пожалуйста.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2011, 09:38
Сообщений: 5
Скажите, как на tl494 реализовать стабилизацию напряжения. Ничего дельного, кроме фразы: "Поэтому при подаче сигнала обратной связи на вывод 1 микросхемы ширина выходных управляющих импульсов будет изменяться пропорционально изменению уровня этого сигнала обратной связи, который, в свою очередь, изменяется пропорционально изменениям уровня выходного напряжения ИБП, т.к. обратная связь заводится именно оттуда."
Что за сигнал обратной связи? Как его получить?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 мар 2011, 17:38
Сообщений: 8
Скачал с нета, чуть изменил. Работает. Проверено. Питалово IR2153 +2 IRF740 F=66kHz. Транс самопал.Доп.вторичная обмотка 15В питание Ирки и12В вентилятор.Все это в корпус компового БП.


Вложения:
BP1.pdf [43.34 Кб]
Скачиваний: 1359
Комментарий к файлу: Переделал
BP.pdf [68.52 Кб]
Скачиваний: 1191


Последний раз редактировалось lionberger 30 май 2011, 20:08, всего редактировалось 6 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт узла защиты БП по току и от КЗ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 мар 2011, 17:38
Сообщений: 8
Плата с цифровой индикацией (http://www.elfly.pl/index.htm)

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB
Copyright © Aiwan. Kolobok smiles