Автор:  Maikl [ 29 июл 2011, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

kazimirius писал(а):
Исходя из практических опытов ТГР, для кольца К20×12×6,5 лучшие результаты получились при количестве витков обмоток 40 (2,0 mH).

Это уже ближе "к телу". :good: :)
kazimirius писал(а):
Транзисторы BISS (с низким значением падения напряжения насыщения коллектор-эмиттер) себя не оправдали, размах увеличился всего на один вольт, но спад с КТ972/3 значительно лучше.

Вот если поймёте и объясните нам почему это так, а не иначе, то можно считать, что Вы "вникли" в процессы. :)
P.S. Не забудь осциллограммы показать. :)

Автор:  kazimirius [ 31 июл 2011, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Цитата:
то можно считать, что Вы "вникли" в процессы

За день-два особо не вникнешь. Вот то, что у меня получилось.

Вложения:
Комментарий к файлу: Внешний вид макетки
- генератор, усилитель, ТГР, драйвер2.jpg
- генератор, усилитель, ТГР, драйвер2.jpg [ 368.09 Кб | Просмотров: 124 ]
Комментарий к файлу: Без масштаба по Х
 затворе (50кГц, 5В.дел)2.jpg
затворе (50кГц, 5В.дел)2.jpg [ 323.64 Кб | Просмотров: 53 ]
Комментарий к файлу: Без масштаба по Х
 затворе (5В.дел)2.jpg
затворе (5В.дел)2.jpg [ 339.88 Кб | Просмотров: 47 ]
Комментарий к файлу: Без масштаба по Х
 затворе (отрицательное смещение 1,8В)2.jpg
затворе (отрицательное смещение 1,8В)2.jpg [ 323.86 Кб | Просмотров: 55 ]
Комментарий к файлу: На такой схеме я экспериментировал, вариант рабочий
.jpg
.jpg [ 138.75 Кб | Просмотров: 283 ]

Автор:  kazimirius [ 31 июл 2011, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Несколько наблюдений.
1. Падение напряжения по схеме до драйвера (на резисторах, транзисторах, обмотках ТГР) составляет ровно 6 вольт. Падение напряжения на драйвере (если использовать вместо стабилитрона светодиод) составляет примерно 3 вольта.
2. Регулировать размах амплитуды лучше при помощи Vcc, тогда отношение витков ТГР всегда будет 1:1.
3. Конденсатор С1 очень желательно ставить, обязательно керамика и емкость как можно больше.
4. Для цепочек C2, R1 и C6, R7, индивидуальный подбор для каждой схемы, но в этом порядке. Конденсаторы – обязательно керамические.
5. Как источники тока R12, R14 не лучший вариант, я думаю TL598 или SG3525 со своими двухтактными выходами будут работать лучше.

Автор:  moskatov [ 02 авг 2011, 02:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Для ограничения напряжения отрицательного смещения Вы использовали светодиод. Чем больше ёмкость нагрузки драйвера и пр., тем больше импульсы тока, протекающие по светодиоду. При большой ёмкости нагрузки драйвера, или при КЗ на его выходе на этапе настройки и т.п. светодиод может быть выведен из строя, если максимальный прямой ток, выдерживаемый им, будет недостаточен.

Автор:  kazimirius [ 02 авг 2011, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Цитата:
светодиод может быть выведен из строя

Согласен, это экспериментальный вариант, как вариант. Просто смещение 3,3 вольт мне показалось уже слишком большим. Можно поставить TL431, хотя светодиод выглядит эффектно, сразу видно есть импульсы или нет.

Автор:  moskatov [ 02 авг 2011, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

kazimirius писал(а):
Просто смещение 3,3 вольт мне показалось уже слишком большим.

Я обычно выставляю смещение от 2,5 В до 5 В в зависимости от предполагаемого пикового значения напряжения наводки.
kazimirius писал(а):
Можно поставить TL431, хотя светодиод выглядит эффектно, сразу видно есть импульсы или нет.

Бывает, что и TL431 слабовата по току. Тогда можно соединить в цепочку последовательно соединённые высокочастотные диоды с большим падением напряжения в прямом включении.

Автор:  kazimirius [ 02 авг 2011, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Да, на фотографиях вариант, когда конденсаторы C2 и C5 пленочные (греются конкретно), с керамическими конденсаторами затухание быстрее.

Автор:  moskatov [ 02 авг 2011, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Скорее всего, существенен нагрев и резисторов R1 и R7.

Автор:  strannicmd [ 07 авг 2012, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Приветствую Вас, Друзья... (и вот я снова в ХОПРЕ! (С) :))
Я сейчас далеко от Родины, (в Италии), но комп есть, и есть сейчас немного времени, так как тутА, пока хреново с работой.. :(. Вот и решил вернутся к сабжу... Достал я таки хорошие ШИМ контроллеры UC3856, думаю их пристроить в этот БП. Прикинул схемку, может что не так, гляньте плз.

Вложения:
Lab STR 3010.v7.1.GIF
Lab STR 3010.v7.1.GIF [ 69.61 Кб | Просмотров: 317 ]

Автор:  moskatov [ 08 авг 2012, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный бюджетный лабораторный ИП (для гаража)

Приветствую!
UC3846 использовал, а UC3856 – нет. Большую часть схемы просмотрел. Число витков обмотки симметрирования предлагаю взять не таким же, как первичной обмотки, а лишь 90% относительно её. ТГР с обмотками по 6 витков, IMHO, мало. Предлагаю увеличить число витков каждой обмотки до 27 … 35.