Здравствуйте.
Хочу для себя сделать блок питания.
Условия:
Uпит=12В (автомобильный аккумулятор)
Uн=24В
Iн=10А
f=50000Гц
dUпит=20% (я так понял это на сколько может скакать напряжение на входе)

Воспользовался Статьей Е.Москатова по расчету импульсных трансформаторов (думал подойдет для расчета).
Вот что получилось по методе из статьи:
1. Мощность потребляемая нагрузкой: Pн=Iн*Uн=10*24=240Вт
2. Напряжение питания преобразователя: Uпит.пр.=Uпит+Uпит*dUпит/100=12В+12В*20/100=14,4В
3. КПД трансформатора: 0,99-0,175/50-(1+9,95/50^1.3)/240=0.98
4. Используемая мощность трансформатора: Рисп=Рн/КПД=240/0,98=244,38 Вт
5. Площадь сечения магнитопровода. Принят феррит К45*28*12. => Sc=((D-d)*h)/2=0,000102 м2 = 1,02см2
6. Площадь окна магнитопровода: So=пи*d^2/4=3.14*0.028^2/4=0,00062 м2=6,16см2
7. Длина средней линии lср.л.=Пи*(D+d)/2=0,115м=11,47см
8. Примем значение максимальной индукции для частного цикла петли гестерезиса:
Bm=0.625*Bнас=0,625*0,24Тл=0,15Тл
9. Габаритная мощность трансформатора получается:
Ргаб=2*Sc*So*F*Bm*КПД*J*s*kc*kм*kф*10^-2=
=2*1.02*6.16*50000*0.15*0.98*2.71*1*1*0.15*1*10^-2=375.46 Вт
10. Проверка соответствия мощностей. Вывод: Ргаб>Рисп. Феррит выбран правильно! С учетом запаса в 20%.
11. Напряжение первичной обмотки трансформатора для схемы со средней точки:
U1=2*Uпит.пр.-Uкэ.нас.=2*14,4-3=25,8 В.
12. Число витков первичной обмотки трансформатора:
w1=U1/[4*F*Sc*kc*kф]=25,8/[4*50000*0,000102*1*1]=1.26 - округляем до 2 витков.
13. Находим индуктивность первичной обмотки L1=w1^2*МЮэфф.*МЮ*Sc/lср.л.=
=2^2*2000*4*Пи*10^-7*0,000102/0,115=8.9*10^-6 Гн
14. Амплитуда прямоугольной составляющей тока: для схемы со средней точкой.
Imax=2*Pисп/U1=18,94А или Imax=Pисп/(Uпит.пр.-Uкэ.нас.)=21,44А
15. Амплитуда треугольной составляющей: для схемы со средней точкой.
I1max=U1/(2*F*L)=25.8/(2*50000*8.9*10^-6)=28.99 А

И вот на этом пункте возникает вопрос. Из значений амплитуды треугольной и прямоугольной составляющей видим, что сравнивать в общем-то и нечего. Что-то не так с расчетом. Причем если увеличивать габаритную мощность, то треугольная составляющая просто растет. Если амплитуда треугольной составляющей не должна превышать прямоугольную более чем на 10%, то явно не хватает какого нибудь параметра. Попробовал покопаться в интернете на эту тему, но так глубоко никто не рассчитывает трансформаторы. Господа, подскажите плз, может я ошибаюсь, но я уже не могу найти ошибку. препроверил и в ручном и экселевском варианте.


Вложения:
Calculation_pulsed_transformer.pdf [440.2 Кб]
Скачиваний: 194
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ИИП 12-24
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2016, 14:09
Сообщений: 3
Хм. Кажется я не правильно рассчитал число витков первички. В общем получается, что амплитуда треугольной составляющей = 1,42А. В пределах 10% от прямоугольной составляющей.
тему можно прикрыть.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB
Copyright © Aiwan. Kolobok smiles