Привет всем, появилась необходимости на даче в запитке кондиционера 7ки.
Сразу оговорюсь, аккумуляторов имеется 12 вольт на 10000а. + солнце, по этому не стоит писать, мол от 12в. кпд... (всё стоит в отдельном помещении)

Получил с Китая конвертер с 380в. постоянки в 220в 50Hz чистый синус 3 kW.
Ясное дело, что лучше собрать на 4х-6ти трансформаторах последовательно.
В наличии оказался транс ETD 59/31/22 N87, по этому решил плясать от него.
Набросал схемку (собрал с кусочков, с простора интернета, на авторство не претендую)
Трансформатор рассчитан по программе Старичка (отдельное ему спасибо!)
Первичка мотаться будет медной изолированной шиной (40 х 0,3 мм.) х5
Просьба ко всем ГУРУ, посмотреть свежим глазом на предмет ошибок, собираюсь рисовать печатку.

Прилагаю схему.

Спасибо!

Вложения:
3000Wt_TR.jpg
3000Wt_TR.jpg [ 268.66 Кб | Просмотров: 82 ]
3000Wt_V2.JPG
3000Wt_V2.JPG [ 918.92 Кб | Просмотров: 182 ]

Автор:  nic1 [ 22 мар 2016, 06:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Преобразователь 380V, Для Китайского Синуса 3kW.

Развёл печатку задающего.
Жду критики...

Вложения:
Gen_12-380v.JPG
Gen_12-380v.JPG [ 982.05 Кб | Просмотров: 54 ]

Автор:  nic1 [ 24 мар 2016, 07:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Преобразователь 380V, Для Китайского Синуса 3kW.

Изменения в стабилизации и защите

Вложения:
+защит..jpg
+защит..jpg [ 171.9 Кб | Просмотров: 57 ]

Автор:  nic1 [ 25 мар 2016, 04:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Преобразователь 380V, Для Китайского Синуса 3kW.

Обновлённая схема.

Вложения:
3000Wt_1.2.JPG
3000Wt_1.2.JPG [ 634.11 Кб | Просмотров: 54 ]
3000WT-1.3.JPG
3000WT-1.3.JPG [ 341.2 Кб | Просмотров: 97 ]