Приветствую, Евгений! После некоторого отсутствия-перерыва, решил вернуться к настройке ИБП. Пока ещё обратные связи, по току и напряжению, на контроллер не заводил...вроде, рановато ещё. На мост подавал сетевые 220В, с выхода, по вторичной цепи, снимал 21В 5А. Без нагрузки около 25В.
Попытка увеличить ток нагрузки до 10А закончилась неудачно - транзисторы одной из "вертикалей" моста
сразу при включении(нагрузка уже была на выходе) "ушли в утиль".
После этого я добавил в затворную цепь транзисторов(сразу после диода 1N5819; до "разрядного" p-n-p транзистора) резисторы по 20Ом, это снизило выброс на фронте при открытии полевика.
Ещё думаю увеличить конденсатор плавного пуска SG, с 22мкФ до 47мкФ....
Теперь, полученные осциллограммы
Это на затворах без нагрузки на выходе
При 5А нагрузке
Это
ток в первичной обмотке имп тр-ра, при 5А токе в нагрузке. Здесь 2В дел.
Сразу можно обратить внимание на небольшую "волнистость"(колебательный процесс) на индуктивной составляющей тока.... При этом, хочу заметить, что сейчас 220В подаётся на мост - через развязывающий трансформатор.Это на вторичной обмотке имп тр-ра, при токе выхода 5А. 10В дел.
Это уже после диодного моста, перед дросселем. 10В дел.
А, теперь к тому, на что я уже обратил внимание выше, подчеркнув, что сейчас задействован развязывающий по 220В цепи трансформатор.
Я, вообще-то и без него уже подключал питание силовой части и получал 5А ток на выходе. Запускается, работает, особо не греется ничего, вот с нагрузкой на 10А, только - вылетела вертикаль моста сразу. Формы напряжений на затворах и во вторичной цепи - сходны с приведёнными выше. После я решил посмотреть форму первичного тока в обмотке, и там:
огромного размаха по амплитуде колебательный процесс, превосходящий по амплитуде саму пилу тока намагничивания! Импульсы колебаний занимают всю длительность пилы! Контурной линии пилы, как таковой - нет вообще! Я даже не понял сначала: откуда такое вдруг, т.к. уже наблюдал картинку пилы(с небольшой неровностью, в её начале, что заметно и сейчас на фото) и даже перемотал, как оказалось напрасно, имп тр-р, т.к. посчитал, что колебания появились после пропитки первичной обмотки в лаке... А, потом вспомнил, что колебательный процесс отсутствовал, когда я использовал развязывающий по силе 220В трансформатор. И, действительно, подключив разделительный тр-р ТА, на 220В - колебательный процесс действительно отсутствует. Да, и ещё, если наблюдать ток намагничивания первички без разделительного тр-ра, то при выключении устройства из сети, в последнее мгновение(1-2сек) работы ИБП, уже "чисто на энергии в электролитах" - на экране наблюдается чистейшая, ровная пила тока!
Где-то есть паразитная ПОС, приводящая к колебаниям, хотя на данный момент, у меня отсутствует какая-либо гальваническая связь между: цепями управления(SG) с первичной силовой частью моста и нет связи вторичной цепи выхода ИБП с первичными цепями. Имею ввиду по общему-минусовому проводу. Контроллер SG и драйверы ТГР запитаны от отдельной обмотки тр-ра дежурки ТП. От второй обмотки ТП питается, как схема задатчика-контроля тока( с оптронной развязкой от SG), так и все остальные "обвесы" устройства.
Вот теперь, на повестке дня, стоит этот вопрос, как избавится от этого колебательного процесса в первичной цепи имп тр-ра? Как обойтись без доп. развязывающего тр-ра по силе ~220В....? Буду испытывать разные варианты, но хотелось бы получить более конкретное направление поиска
, при данной ситуации.